工程细节标准 一、基本规定 (B类)施工前须进行内部预交底,VIP客户工程还应到现场放线核准施工方案。 (B类)施工流程:拆除,砌墙、修补,括墙固、辊地固,弹标准线、贴标识牌,放线审图(VIP客户),找平、辊地固,画材料区,后序施工 (B类)各工序、各分项工程施工人员应进行自检和交接检(项目经理),并经项目主管检查验收,验收合格后方可进行下道工序施工。 (A类)为了安装空调、新风等设备,梁上开孔的事情时有发生!为了不损伤原建筑结构,梁上不得开大孔(孔的直径不得大于梁高的三分之一,且孔边缘距梁底不得小于60mm,或切割机开槽试探主钢筋位置),并严禁损伤受力钢筋。若孔径超过上述规定,须调整管道走向或设计方案!违返上述规定,最低处罚5000元。 严禁超负荷集中堆放物品,窗台上严禁堆放重物。 (A类)房屋结构改造,如挖地下室、加建房屋,拆除墙体、楼板等,须办好“施工许可证”,否则不得施工。
不得在梁上开大孔
严禁阳台堆放重物
严禁损坏反梁
严禁拆除除加强型剪力墙 二、基础工程 (B类)砌墙宜用轻体砖,且与原墙体连接处须进行加强处理(从下往上,约600mm植筋一道,接触面加钢丝网抹灰),且下方设置防潮底梁。 、新砌墙加防潮底梁
新砌墙植筋加固
(A类)新开门洞、窗洞,或洞口加高加宽,须设置钢筋混凝土预制过梁,两端入墙深度不小于120mm。 门洞须加过梁